Problème de tension de sortie Transformateur d'Isolement
3 participants
Page 1 sur 1
Problème de tension de sortie Transformateur d'Isolement
Bonjour,
je sollicite vos "lumières", j'ai acheté un transformateur Block STEU 800/23 qui prend en entrée du 230V (ou 400V), il possède des entrées 0, -15V et +15V et une sortie 2x115V (modulable en fonction de la connection sur les bornes d'entrées 230/0/-15/+15 de la phase et du neutre.)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je souhaite abaisser ma tension secteur trop élevé (245V) en utilisant les bornes d'entrées 230V et -15V et je pensais trouver 230V en sortie entre les 2 phases mais je trouve 72V. Sur quelle borne de sortie je suis censé trouver du 230V?
En sortie entre la première phase et le premier 0, je mesure 133V et pareil entre la deuxième phase et le deuxième bornier 0 alors que j'aurais imaginé y mesurer 115V puisque j'utilise le -15V en entrée.
Si je mesure sur le première phase et le deuxième 0, je mesure 204V et si je mesure la deuxième phase avec le premier bornier 0 je ne mesure que 58V.
Comment retrouver du 230V en sortie? Ai-je mal choisi les caractéristiques de mon transfo ou se pourrait-il qu'il soit mal bobiné?
En utilisant en entrée les bones 0 et 230V
je trouve 125V en sortie entre phase et 0
192V entre la première phase et le 2ème bornier 0
68V entre les 2 phases
En utilisant en entrée les bones +15 et 230V
je trouve 117V en sortie entre phase et 0
180V entre la première phase et le 2ème bornier 0
65V entre les 2 phases
je sollicite vos "lumières", j'ai acheté un transformateur Block STEU 800/23 qui prend en entrée du 230V (ou 400V), il possède des entrées 0, -15V et +15V et une sortie 2x115V (modulable en fonction de la connection sur les bornes d'entrées 230/0/-15/+15 de la phase et du neutre.)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je souhaite abaisser ma tension secteur trop élevé (245V) en utilisant les bornes d'entrées 230V et -15V et je pensais trouver 230V en sortie entre les 2 phases mais je trouve 72V. Sur quelle borne de sortie je suis censé trouver du 230V?
En sortie entre la première phase et le premier 0, je mesure 133V et pareil entre la deuxième phase et le deuxième bornier 0 alors que j'aurais imaginé y mesurer 115V puisque j'utilise le -15V en entrée.
Si je mesure sur le première phase et le deuxième 0, je mesure 204V et si je mesure la deuxième phase avec le premier bornier 0 je ne mesure que 58V.
Comment retrouver du 230V en sortie? Ai-je mal choisi les caractéristiques de mon transfo ou se pourrait-il qu'il soit mal bobiné?
En utilisant en entrée les bones 0 et 230V
je trouve 125V en sortie entre phase et 0
192V entre la première phase et le 2ème bornier 0
68V entre les 2 phases
En utilisant en entrée les bones +15 et 230V
je trouve 117V en sortie entre phase et 0
180V entre la première phase et le 2ème bornier 0
65V entre les 2 phases
LMC- Membre Bleu
- Messages : 17
Date d'inscription : 19/01/2021
Re: Problème de tension de sortie Transformateur d'Isolement
Bonjour,
en alimentant entre 230V et +15V il y aura 2x115v en sortie donc mettre ses enroulements en série (et en phase) pour avoir 230v.
Ou selon le besoin c'est a dire si pas besoin d'isolation galvanique (pas en transfo d'isolement)
alimenter la phase sur 230V le neutre sur +15V
et repartir (230v) de la borne 230V (phase) et 0V (neutre).
Cdt
en alimentant entre 230V et +15V il y aura 2x115v en sortie donc mettre ses enroulements en série (et en phase) pour avoir 230v.
Ou selon le besoin c'est a dire si pas besoin d'isolation galvanique (pas en transfo d'isolement)
alimenter la phase sur 230V le neutre sur +15V
et repartir (230v) de la borne 230V (phase) et 0V (neutre).
Cdt
Tagada69- Membre Bleu
- Messages : 225
Date d'inscription : 24/12/2020
Re: Problème de tension de sortie Transformateur d'Isolement
Bonjour Tagada,
merci pour ta réponse, j'ai effectivement 2x117V en sortie en utilisant le +15 en entrée, est-ce que tu peux développer "mettre ses enroulements en série (et en phase) " s'il te plait je ne voudrait pas faire de bêtises. Je pensais que les 2 phases 115V était en opposition pour avoir du 230V.
En sortie j'ai 4 bornes [115] [0] [115] [0]
Que faut-il mettre en série? Les 2 bornes 115? Mais dans ce cas ou est-ce que je prend la 2ème phase?
merci pour ta réponse, j'ai effectivement 2x117V en sortie en utilisant le +15 en entrée, est-ce que tu peux développer "mettre ses enroulements en série (et en phase) " s'il te plait je ne voudrait pas faire de bêtises. Je pensais que les 2 phases 115V était en opposition pour avoir du 230V.
En sortie j'ai 4 bornes [115] [0] [115] [0]
Que faut-il mettre en série? Les 2 bornes 115? Mais dans ce cas ou est-ce que je prend la 2ème phase?
LMC- Membre Bleu
- Messages : 17
Date d'inscription : 19/01/2021
Re: Problème de tension de sortie Transformateur d'Isolement
Bonsoir LMC, (et bienvenue sur le forum bleu)
Pour retrouver ~230V en sortie il faut ponter le [0] du premier enroulement avec le [115] du second enroulement
Tu auras un brochage comme ça [115][0-115][0]
Sur le [115] tu auras 230V
Sur le [0-115] tu auras 115V
Sur le [0] tu auras 0V
Si tu est en opposition de phase tu auras 0V en sortie...
La seule précaution à prendre est de ne pas court-circuiter un enroulement (sinon tu crames ton transfo)
Verifies à l'ohmmetre qu'il y a bien 'circuit ouvert' entre les 2 broches que tu vas ponter....
Bonne soirée,
Julien
Pour retrouver ~230V en sortie il faut ponter le [0] du premier enroulement avec le [115] du second enroulement
Tu auras un brochage comme ça [115][0-115][0]
Sur le [115] tu auras 230V
Sur le [0-115] tu auras 115V
Sur le [0] tu auras 0V
Si tu est en opposition de phase tu auras 0V en sortie...
La seule précaution à prendre est de ne pas court-circuiter un enroulement (sinon tu crames ton transfo)
Verifies à l'ohmmetre qu'il y a bien 'circuit ouvert' entre les 2 broches que tu vas ponter....
Bonne soirée,
Julien
juju35135- Membre Bleu
- Messages : 892
Date d'inscription : 01/04/2020
Localisation : Bretagne
Re: Problème de tension de sortie Transformateur d'Isolement
Bonsoir Juju,
merci pour ton explication.
Effectivement, le multimètre ne bip pas entre le 0 du premier enroulement et le 115 du 2ème.
Donc je connecte ces 2 bornes avec un bout de cable et je branche le cable secteur qui alimente mon matériel sur la borne 115 du premier enroulement et sur le 0 du second après avoir contrôlé que j'obtiens bien environ 230V.
merci pour ton explication.
Effectivement, le multimètre ne bip pas entre le 0 du premier enroulement et le 115 du 2ème.
Donc je connecte ces 2 bornes avec un bout de cable et je branche le cable secteur qui alimente mon matériel sur la borne 115 du premier enroulement et sur le 0 du second après avoir contrôlé que j'obtiens bien environ 230V.
LMC- Membre Bleu
- Messages : 17
Date d'inscription : 19/01/2021
Re: Problème de tension de sortie Transformateur d'Isolement
j'arrive un peu tard..... mais juju35135 t'as donné les infos.
Tagada69- Membre Bleu
- Messages : 225
Date d'inscription : 24/12/2020
Sujets similaires
» Je recherche a nouveau un TS 7K !
» Ampli : Gain, puissance et tension de sortie
» Transfo d'alim préampli C22 Mac INTOSH
» Transformateur 16k:16k, 30mA
» Transformateur d'alimentation
» Ampli : Gain, puissance et tension de sortie
» Transfo d'alim préampli C22 Mac INTOSH
» Transformateur 16k:16k, 30mA
» Transformateur d'alimentation
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum